انواع سيستم آبرسانی جعبه آتش نشانی
انواع سیستم های آبرسانی جعبه آتش نشانی
سيستم خشک: در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی ، منبع آب مورد نیاز جهت استفاده در سیستم لوله کشی جعبه آتش نشانی و یا قرقره آتش نشانی از منابع آب ساختمان و یا محل مورد استفاده جداست و به سیستم لوله کشی آب شهری ساختمان ارتباطی ندارد. بنابراین

در حالت عادی داخل لوله ها و جعبه آتش نشانی و قرقره آن، آب وجود نداشته و خشک می باشد.وجه تسمیه این سیستم نیز به همین علت است. در سیستم خشک جعبه آتش نشانی آب مورد نیاز از طریق لوله ورودیی که معمولاً در جلوی درب ساختمان و یا محل مورد نظر

در یک محفظه شیشه ای نصب شده است تامین می گردد. در هنگام ضرورت تانکرها و یا پمپهای آتش نشانی به این ورودی متصل شده و آب مورد نیاز را به درون سیستم جعبه آتش نشانی پمپاژ می نمایند و بدین صورت آب در هر طبقه در لحظه ضرورت قابل استفاده

خواهد بود. بطور استاندارد ورودی بالای جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که در جعبه های آتش نشانی پامچال، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد. لازم به ذکر است این ورودی ها برای دو سایز

۹ و ۱۱ سانت پیش بینی شده اند.
کپسول آتش نشانی 6 کیلویی دژ
سيستم تر : در این نوع سیستم جعبه آتش نشانی، آب مورد نیاز از آب شهری تامین می گردد. لوله کشی این سیستم به لوله کشی آب شهری ساختمان متصل بوده و اجاز ه میدهد همیشه در این سیستم آب وجود داشته باشد بطوریکه هرگاه شیر ورودی جعبه آتش نشانی (

در جعبه های آتش نشانی با قرقره برزنتی توصیه می گردد تنها در هنگام استفاده ضروری شیر ورودی آب باز شود و نازل سر لوله باز شود آب جریان می یابد. وجه تسمیه این سیستم نیز به علت وجود همیشگی آب در سیستم می باشد. بطور استاندارد ورودی پایینی

جعبه آتش نشانی را به لوله کشی این سیستم اختصاص می دهند که در جعبه های آتش نشانی پامچال ، این ورودی ها پیش بینی شده است تا نصب آن در هر شرایطی میسر گردد. لازم بذکرست این ورودی ها برای دو سایز ۹ و ۱۱ سانت پیش بینی شده اند.
محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی
سيستم مرکب (تر و خشک : در این نوع سیستم ، با توجه به شرایط ساختمان نظیر مساحت، ارتفاع آن و غیره از ترکیب دو سیستم تر و خشک همزمان استفاده می گردد. در زیر ، یک سیستم متشکل از لوله های تر و خشک با یک تانک مرتفع ، نشان داده شده است .

سیستم های لوله های تر برای استفاده ساکنین جهت اطفاء آتش های کوچک در نظر گرفته شده است .در ساختمان های بلند باید یک پمپ خودکار برای رساندن آب ( از لوله شهر ، تانک ذخیره یا منبع ) به جعبه آتش نشانی وجود داشته باشد .

محل مناسب نصب کپسول آتش نشانی در ساختمان کجاست؟
طبق استاندرد NFPA ارتفاع کپسول های آتش نشانی که وزن آنها کمتر از ۱۸ کیلوگرم است باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده ی آنها حد اکثر ۱٫۵ متر از زمین فاصله داشته باشند.
استاندارد نصب کپسول آتش نشانی
سیلندرهای آتش نشانی که وزن آنها بیش از ۱۸ کیلوگرم باشد باید طوری نصب شوند که سر خاموش کننده در بلندی بالای ۱ متر از سطح زمین قرار گرفته باشد. کپسول آتش نشانی نزدیک در ورودی و خروجی نصب شود و جایگاه آن طوری باشد که در معرض دید

باشد.

تاسیسات آتش نشانی چیست

در گستره صنعت ساختمان ایجاد آرامش و محیطی محفوظ برای ساکنین و لزوم حفظ جان مردم در برابر حریق یکی از وظایف خطیر سازندگان کشور می باشد .
فشار تست لوله آتش نشانی
با اینکه قوانین کشوری ساختمان برای اکثر سیستم های تاسیساتی مقرراتی برقرار نموده است ، ولی متأسفانه برای سیستم های اطفاء حریق تاکنون مقرراتی جامع ومفهومی بخصوص درامر تاسیسأت مربوطه وضع نشده است . البته اخیرا بسیاری از شهرداریها برای

اخذ پروانه پایان کار برای ساختمانهای نسبتا انبوه , سازندگان را ملزم به راه اندازی و نصب تجهیزات تاسیسات آتش نشانی و تاییدیه توسط آتش نشانی نموده است .

تاسیسات آتش نشانی شامل سیستم اعلان و اطفای حریق است , که لوله کشی آتش نشانی بخشی از سیستم اطفای حریق میباشد .