Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
das umgeschriebene schaltwerk
|
ZewaS |
16.03.04, 17:39 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Hallo,
dies ist ja komisch. Meine Software compiliert das Schaltwerk ohne Fehler, jedoch beinhaltet es noch eine WARNING:Cpld:1007 - Removing unused input(s) 'fasttakt'. The input(s) are ...
Wegen diesem Warning kann ich den Baustein nicht programmieren, da der fasttakt nicht in der Pinbelegungsliste auftaucht.
Da es vielleicht an den In/Outputs liegen könnte, habe ich das Schaltwerk etwas umgeschrieben. Das Schaltwerk in einer Entity gespeichtert und für diese vier componenten ein Top Level Schematic angelegt. Die Ein- und Ausgänge sind anders bezeichnet als in den einzelnen entitys. nach dem ich das top compiliere, erhalte ich immer noch die gleiche Warning.
Ich habe keine ahnung wo der fehler bei meinem Programm liegt.
ich hoffe dies ist der richtige Anhang.
Mit freundlichen grüßen
|
ZewaS |
16.03.04, 17:38 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr: 3
Daten
|
ZewaS |
16.03.04, 12:11 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr: 2
Adressierungserkennung
|
ZewaS |
16.03.04, 12:07 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Hallo,
Sorry hatte ich gar nicht erwähnt, hatte gestern das Adressschieberegister nochmals geändert (die Takpausenerkennung für jedes einzelene Schieberegister vorgesehen).
Habe trotzdem die Ports nochmal durchgeschaut, die stimmen, aber der Fehler ist immer noch vorhanden. ich sende ihnen die geänderten files.
Mit freundlichen grüßen
ZewaS
|
ZewaS |
16.03.04, 12:05 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
habe mein schaltwerk umgeschrieben, als beispiel nahm ich den one state Process. nun wollte ich meinem Programm die Pinbelegung übergeben, jedoch erkennt er meinen fastclk nicht. dieser soll den internen ablauf des Schaltwerkes takten. was habe ich bei der Schaltwerksbeschreibung falsch gemacht? warum erkennt er diesen fastclk nicht?
mit freundlichen grüßen
ZewaS
|
ZewaS |
16.03.04, 11:07 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Können Sie mir einige anregungen geben, wie ich meinen process "werk" zu einer state machine umschreibe. bislang hab ich noch keine hilfreiche Lösung gefunden.
mit freundlichen Grüßen
ZewaS
|
ZewaS |
14.03.04, 18:17 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Haben sie die email bekommen? wenn nicht, sende ich sie ihnen nochmal.
mit freundlichen grüßen
ZewaS
|
ZewaS |
13.03.04, 15:06 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
ok, werde ihre ratschläge ausprobieren. sende das projekt ihnen später per email.
|
ZewaS |
11.03.04, 17:10 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Danke für diese ratschläge. ich werde mein programm gleich umschreiben. Jedoch verstehe ich ihren Vorschlag nicht, dass ich die packages weglassen soll. ihrendwie muß ich die files doch in mein schaltwerk einbinden, ohne das ich alles in ein file schreibe. wie muß ich die packages umschreiben, dass sie korrekt sind?
danke für ihre mühe.
mit freundlichen grüßen
zewas
|
ZewaS |
11.03.04, 16:31 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr. 5 Datenausgabe
|
ZewaS |
11.03.04, 14:41 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr.4 Datenschieberegister
|
ZewaS |
11.03.04, 14:40 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr.3 Adresserkennung
|
ZewaS |
11.03.04, 14:39 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
File Nr.2 Adressschieberegister
|
ZewaS |
11.03.04, 14:38 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Ich hatte ihnen die files als anhang in der email von gestern abend begefügt. Leider kann ich immer nur eine file versenden. anbei dieser mail das erste file die Taktpausenerkennung
|
ZewaS |
11.03.04, 14:33 |
|
Re: Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
Danke für ihr direktes antworten. anbei dieser antwort ist der quellcode des schaltwerks. leider konnte ich nicht den kompletten projektumfang anhängen. wenn dies zum verständnis nötig ist, könnte ich ihnen das per email zu senden. leider ist zur zeit das schaltwerk nicht besonders kommentiert, da ich gestern noch einige dinge ohne erfolg geändert habe.
zu ihren fragen:
zur zeit bekomme ich nur diese eine fehlermeldung jedoch mehrere Warnings wie zum beispiel:
Multisource in unit schaltwerk on signal E not replaced by logic.
Design contains no instances.
Input S is never used.
Dies war nur eine kleine auswahl der warnings.
meine Dateien finde ich in dem ordner work wieder.
ich bin ihnen sehr dankbar, wenn sie mir weiterhelfen können.
|
ZewaS |
10.03.04, 22:53 |
|
Xilinx Web Pack, VHDL, ERROR NgdBuild:605
hallo,
ich habe ein kleines problem mit meinem VHDL schaltungentwurf.
Da ich eine etwas größeren schaltungsentwurf
zu realisiern habe, bin ich wie folgt vorgegangen:
habe einzelne packages entworfen und erfolgreich simuliert. um den ablauf der kompletten schaltung koordinieren zu können, habe ich ein schaltwerk entworfen das einzelne states durchlaufen soll. Jedoch, wenn ich dieses schaltwerk mit allen eingefügten packages compiliere tritt ein fehler auf.
Error:
Process "Translate" did not complete. als tatsächlicher Error wird mir folgendes angezeigt:
ERROR: NGDBUILD605- logical root block 'schaltwerk' with type 'schaltwerk' is unexpanded. Symbol 'schaltwerk' is not supported in target 'xc9500'.
der ausgewählte Baustein, für den ich dieses programm schreibe ist der xc95108-10pc84. diesen habe ich auch in meiner Xilinx software ausgewählt.
Leider habe ich nicht so viel erfahrung mit VHDL um auf die Ursache des Fehlers zu schließen. Auch habe ich habe das schaltwerk mehrere male abgeändert doch leider zeigt sich immer der selbe fehler. ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei diesem problem weiter helfen könnte.
Gruß ZewaS
|
ZewaS |
10.03.04, 21:04 |
|
|
|